5.3 容器
5.3.1 公称工作压力
贮存灭火剂容器的公称工作压力应不低于4.2中规定的最大工作压力,驱动气体容器的贮存压力应满足设计要求。
5.3.2 容积和直径
容器的公称容积和直径应符合GB 5099或GB 5100的规定。
5.3.3 材料
钢质无缝容器的材料应符合GB 5099的规定,钢质焊接容器的材料应符合GB 5100的规定。
容器材料的耐腐烛性能应允许长期贮存所充装的灭火剂。
5.3.4 生产资质
钢质无缝容器和钢质焊接容器应由获得劳动部门颁发的制造许可证及批准的相应类别和范围的单位制造。
5.3.5 标志
钢质无缝容器钢印标记按GB 5099的规定。钢质焊接容器标记按压力容器或气瓶安全监检规程的有关规定。
      
 - 5.5 安全泄放装置
 - 5.6 喷嘴
 - 5.7 选择阀
 - 5.8 单向阀
 - 5.9 驱动装置
 - 5.10 压力表
 - 5.11 集流管
 - 5.12 连接管
 - 5.13 控制盘
 - 5.14 信号反馈装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 压力表强度试验
 - 6.3 压力表气密性试验
 - 6.4 振动试验
 - 6.5 温度循环泄漏试验
 - 6.6 安全泄放装置试验
 - 6.7 喷射图型试验
 - 6.8 压力表基本性能试验
 - 6.9 超负荷试验
 - 6.10 压力表交变负荷试验
 - 6.11 防水试验
 - 6.12 盐雾腐蚀试验
 - 6.13 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.14 温度影响试验
 - 6.15 灭火剂瓶组性能试验
 - 6.16 容器阀性能试验
 - 6.17 喷嘴性能试验
 - 6.18 选择阀性能试验
 - 6.19 单向阀性能试验
 - 6.20 驱动装置性能试验
 - 6.21 集流管性能试验
 - 6.22 连接管性能试验
 - 6.23 控制盘性能试验
 - 6.24 信号反馈装置性能试验
 - 6.25 系统试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)系统试验程序及取样数量
 - 附录B (规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
 - 附录C (规范性附录)容器试验程序及取样数量
 - 附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - 附录E (规范性附录)安全泄放装置试验程序及取样数量
 - 附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - 附录G (规范性附录)选择阀试验程序及取样数量
 - 附录H (规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
 - 附录I (规范性附录)驱动装置试验程序及取样数量
 - 附录J (规范性附录)压力表试验程序及取样数量
 - 附录K (规范性附录)集流管试验程序及取样数量
 - 附录L (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
 - 附录M (规范性附录)控制盘试验程序及取样数量
 - 附录N (规范性附录)信号反馈装置试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475