6.1 外观检查
对系统和部件的性能检验,应参照被检样品的设计图样和相关技术条件,按本标准规定的试验方法进行。
任何部件的气密性试验项目,均应在液压强度试验后进行。
除另行注明外,本章规定的试验应在正常大气条件下进行,即:
——环境温度:15℃~35℃;
——相对湿度:45%~75% ;
——大气压力:86 kPa~106 kPa。
6.1.1 对照设计图样和相关技术文件资料,目测或用通用量器具检查,样品的工作温度范围、灭火剂充装密度、充装压力、工作压力、系统喷射时间等基本参数应符合第4章的规定。样品的结构、尺寸、灭火剂和充压气体、贮存容器的容积和直径、部件材料等应符合第5章的规定,并满足设计和工艺技术文件的要求。
6.1.2 目测检查部件标志的内容和固定方式应符合本标准相应条款的规定。
6.1.3 检查样品工艺一致性情况,目测有无加工缺陷、表面涂覆缺陷、机械损伤等现象,应符合本标准相应条款的规定和设计要求。
      
- 上一节:6 试验方法
 - 下一节:6.2 压力表强度试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 基本参数
 - 5 要求
 - 5.1 系统
 - 5.2 灭火剂瓶组
 - 5.3 容器
 - 5.4 容器阀
 - 5.5 安全泄放装置
 - 5.6 喷嘴
 - 5.7 选择阀
 - 5.8 单向阀
 - 5.9 驱动装置
 - 5.10 压力表
 - 5.11 集流管
 - 5.12 连接管
 - 5.13 控制盘
 - 5.14 信号反馈装置
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观检查
 - 6.2 压力表强度试验
 - 6.3 压力表气密性试验
 - 6.4 振动试验
 - 6.5 温度循环泄漏试验
 - 6.6 安全泄放装置试验
 - 6.7 喷射图型试验
 - 6.8 压力表基本性能试验
 - 6.9 超负荷试验
 - 6.10 压力表交变负荷试验
 - 6.11 防水试验
 - 6.12 盐雾腐蚀试验
 - 6.13 二氧化硫腐蚀试验
 - 6.14 温度影响试验
 - 6.15 灭火剂瓶组性能试验
 - 6.16 容器阀性能试验
 - 6.17 喷嘴性能试验
 - 6.18 选择阀性能试验
 - 6.19 单向阀性能试验
 - 6.20 驱动装置性能试验
 - 6.21 集流管性能试验
 - 6.22 连接管性能试验
 - 6.23 控制盘性能试验
 - 6.24 信号反馈装置性能试验
 - 6.25 系统试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)系统试验程序及取样数量
 - 附录B (规范性附录)灭火剂瓶组试验程序及取样数量
 - 附录C (规范性附录)容器试验程序及取样数量
 - 附录D (规范性附录)容器阀试验程序及取样数量
 - 附录E (规范性附录)安全泄放装置试验程序及取样数量
 - 附录F (规范性附录)喷嘴试验程序及取样数量
 - 附录G (规范性附录)选择阀试验程序及取样数量
 - 附录H (规范性附录)单向阀试验程序及取样数量
 - 附录I (规范性附录)驱动装置试验程序及取样数量
 - 附录J (规范性附录)压力表试验程序及取样数量
 - 附录K (规范性附录)集流管试验程序及取样数量
 - 附录L (规范性附录)连接管试验程序及取样数量
 - 附录M (规范性附录)控制盘试验程序及取样数量
 - 附录N (规范性附录)信号反馈装置试验程序及取样数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475