6.5 试样安装架
试样安装架见图3。试样安装架应为一个方形敞口盘,上端开口为(106±1)mmX(106±1)mm,深 度为(25±1)mm。安装架应采用厚度为(2.4±0.15)mm的不锈钢板。包括一个便于插入和移出的把 手,和一个保证试样的中心位置在加热器下方并能与称重设备准确对中的机械装置。安装架的底部应 放置一层厚度至少为13 mm的低密度(公称密度65 kg/m3)耐热纤维垫。辐射锥下表面与试样顶部的 距离应调节为(25±1)mm,对于尺寸不稳定的材料,其与辐射锥下表面的距离应为(60±1)mm(见 7.5)。
      