4.16 振动(正弦)(耐久)试验
4.16.1 试验步骤
4.16.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
4.16.1.2 按表4的试验条件,依次在三个互相垂直的轴线上,在10 Hz~150 Hz的频率循环范围内,以4.905 m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行20次扫频循环。
4.16.1.3 检查试样外观及紧固部位。
4.16.1.4 接通电源,使试样处于正常监视状态。
4.16.1.5 进行基本功能试验。
4.16.2 试验设备
采用符合GB 16838规定的试验设备(振动台及夹具)。
      
