目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.8 静电放电抗扰度试验
4.8.1 试验步骤
4.8.1.1 将试样按GB/T 17626.2规定进行试验布置,并将试样与制造商提供的火灾报警控制器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态20 min。
4.8.1.2 按GB/T 17626. 2中规定的试验方法对试样及耦合板施加表2所示条件的干扰试验。观察并记录试样工作状态。
4.8.1.3 进行基本功能试验。
4.8.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.2规定的试验设备。
      
- 上一节:4.7 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 下一节:4.9 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 要求
 - 4 试验
 - 4.1 总则
 - 4.2 基本功能试验
 - 4.3 绝缘电阻试验
 - 4.4 泄漏电流试验
 - 4.5 电器强度试验
 - 4.6 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.7 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 4.8 静电放电抗扰度试验
 - 4.9 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 4.10 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 4.11 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 4.12 电源瞬变试验
 - 4.13 低温(运行)试验
 - 4.14 恒定湿热(运行)试验
 - 4.15 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.17 碰撞试验
 - 5 检验规则
 - 6 标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475