目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.13 低温(运行)试验
	4.13.1 试验步骤
	4.13.1.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2 h~4 h。然后将试样与制造商提供的火灾报警控制器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态。
	4.13.1.2 调节试验箱温度,使其在20 ℃±2 ℃温度下保持30 min±5 min,然后,以不大于1 °C/mm 的速率降温至0 °C ±3 °C。
	4.13.1.3 按表3的试验条件进行温度保持,16 h后进行基本功能试验。
	4.13.1.4 调节试验箱温度,使其以不大于1 ℃/min的速率升温至20 ℃±2 ℃,并保持30 min±5 min。
	4.13.1.5 取出试样,在正常大气条件下放置1 h~2 h。
	4.13.1.6 检查试样表面涂覆情况。
	4.13.1.7 进行基本功能试验。
	4.13.2 试验设备
	采用符合GB 16838规定的试验设备。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.12 电源瞬变试验
 - 下一节:4.14 恒定湿热(运行)试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 要求
 - 4 试验
 - 4.1 总则
 - 4.2 基本功能试验
 - 4.3 绝缘电阻试验
 - 4.4 泄漏电流试验
 - 4.5 电器强度试验
 - 4.6 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.7 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 4.8 静电放电抗扰度试验
 - 4.9 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 4.10 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 4.11 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 4.12 电源瞬变试验
 - 4.13 低温(运行)试验
 - 4.14 恒定湿热(运行)试验
 - 4.15 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.16 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.17 碰撞试验
 - 5 检验规则
 - 6 标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475