目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.24 浪涌(冲击)抗扰度试验
4.24.1 目的
检验探测器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
4.24.2 试验方法
4.24.2.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15 min。
4.24.2.2 按GB/T 17626.5—1999中的要求,対试样施加表6所示条件的电磁干扰:
4.24.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.24.2.4 干扰结束后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.24.2.4 干扰结束后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.24.3 要求
试验期间,试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不 大于1.3。
4.24.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.5—1999的有关要求。
试验期间,试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不 大于1.3。
4.24.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.5—1999的有关要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 下一节:4.25 火灾灵敏度试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 4 要求与试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 响应阈值测量
- 4.3 一致性试验
- 4.4 重复性试验
- 4.5 方位试验
- 4.6 通电试验
- 4.7 电源参数波动试验
- 4.8 环境光线干扰试验
- 4.9 高温(运行)试验
- 4.10 低温(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(运行)试验
- 4.12 恒定湿热(耐久)试验
- 4.13 腐蚀试验
- 4.14 绝缘电阻试验
- 4.15 耐压试验
- 4.16 振动(正弦)(运行)试验
- 4.17 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.18 冲击试验
- 4.19 碰撞试验
- 4.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.22 静电放电抗扰度试验
- 4.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.24 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.25 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 6 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475