4.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
4.20.1 目的
检验探测器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
4.20.2 试验方法
4.20.2.1 将试样安放在不导电支座上,接通电源,使试样处于正常监视状态15 min。
4.20.2.2 按GB/T 17626.3—1998中的要求,对试样施加表2所示条件的电磁干扰:
检验探测器在射频电磁场辐射环境下工作的适应性。
4.20.2 试验方法
4.20.2.1 将试样安放在不导电支座上,接通电源,使试样处于正常监视状态15 min。
4.20.2.2 按GB/T 17626.3—1998中的要求,对试样施加表2所示条件的电磁干扰:

4.20.2.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
4.20.2.4 干扰环境结束后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.20.2.4 干扰环境结束后,按4.2.3条规定方法测量响应点D值,与该试样在一致性试验中的D值相比较,大者为Dmax,小者为Dmin,计算响应阈值比Smax:Smin。
4.20.3 要求
试验期间,试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不 大于1.3。
试验期间,试样不应发出报警信号或不可恢复的故障信号;试验后,试样响应阈值比Smax:Smin应不 大于1.3。
4.20.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.3—1998的有关要求。
试验设备应满足GB/T 17626.3—1998的有关要求。