4.15 耐压试验
4.15.1 目的
检验探测器的耐压性能。
4.15.2 试验方法
4.15.2.1 将试样在温度为25°C±2°C、相对湿度不大于70%的湿热试验箱内放置24 h。
4.15.2.2 取出后,将试样和底座安装在耐压试验设备的一块金属板上(电压地端),再将试样的所有接点相互短接,并按下述要求在短接处和金属板之间施加试验电压:
a)试样额定工作电压有效值不超过50 V时:试验电压以100 V/s~500 V/s的升压速率从0 V升到500X(1±0.1)V,保持60 s±5 s;
b)试样额定工作电压有效值超过50 V时:试验电压以100 V/s~500 V/s的升压速率从0 V升到1500X(1±0.1)V,保持60 s±5 s。
4.15.3 要求
试验期间,试样不应发生表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象,且泄漏电流应不大于20 mA。
4.15.4 试验设备
耐压试验装置主要技术参数:
a)试验电源:50X(1±0.01)Hz、0 V~1500 V(有效值)连续可调;
b)升压速率:100 V/s~500 V/s;
记时时间:60s±5s。
检验探测器的耐压性能。
4.15.2 试验方法
- 上一节:4.14 绝缘电阻试验
- 下一节:4.16 振动(正弦)(运行)试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 一般要求
- 4 要求与试验方法
- 4.1 总则
- 4.2 响应阈值测量
- 4.3 一致性试验
- 4.4 重复性试验
- 4.5 方位试验
- 4.6 通电试验
- 4.7 电源参数波动试验
- 4.8 环境光线干扰试验
- 4.9 高温(运行)试验
- 4.10 低温(运行)试验
- 4.11 恒定湿热(运行)试验
- 4.12 恒定湿热(耐久)试验
- 4.13 腐蚀试验
- 4.14 绝缘电阻试验
- 4.15 耐压试验
- 4.16 振动(正弦)(运行)试验
- 4.17 振动(正弦)(耐久)试验
- 4.18 冲击试验
- 4.19 碰撞试验
- 4.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 4.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 4.22 静电放电抗扰度试验
- 4.23 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 4.24 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 4.25 火灾灵敏度试验
- 5 检验规则
- 6 标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475