目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.7 安全阀的开启压力和启闭压差试验
6.7.1 将安全阀的进水口与水压源相接,缓慢均匀地升压,升压速度应不超过0.01MPa/s,观察和记录安全阀的开启压力。判断试验结果是否符合5.7.3的规定。
6.7.2 继续升高压力,直到安全阀达到全开启(排放)状态,然后缓慢均匀地降低压力,直到安全阀关闭,观察并记录安全阀的回座压力。
6.7.3 安全阀的启闭压差按式(1)计算:
式中:
K ——安全阀的启闭压差,%;
PK——实际开启压力,单位为兆帕(MPa);
PH——安全阀的实际回座压力,单位为兆帕(MPa)。
- 上一节:6.6 水压强度试验
- 下一节:6.8 消防接口的性能试验

京公网安备110105014475