目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
消防水泵接合器
Siamese connection
GB 3446-2013
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布日期:2014年8月1日
Siamese connection
GB 3446-2013
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布日期:2014年8月1日
本标准的第5章、第7章、第8章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准代替GB 3446-1993《消防水泵接合器》。与GB 3446-1993相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
——增加了消防水泵接合器的名词术语(见第3章);
——增加了公称压力4.0MPa的消防水泵接合器(见4.1.3);
——增加了消防水泵接合器的连接方式(见4.1.4);
——增加了消防水泵接合器进水口接口的材质要求(见5.2);
——增加了铸铁件内表面的防腐要求(见5.3.1);
——增加了螺纹连接尺寸(见5.4.2);
——对检验规则作了修改(见第7章,1993年版的第7章)。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会消防器具配件分技术委员会(SAC/TC 113/SC 5)归口。
本标准起草单位:公安部上海消防研究所。
本标准主要起草人:徐耀亮、杨晓华、曹家胜、凌新亮、陈刚、池巧灵、李强、屈天翊。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 3446-1982、GB 3446-1993。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475