目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 螺纹及法兰尺寸检查
6.4.1 用螺纹环规和塞规检查螺纹尺寸,圆柱管螺纹环规和塞规的精度应不低于3级。公制螺纹环规和塞规的精度应不低于7H、8g级。判断试验结果是否符合5.4.1或5.4.2的规定。
6.4.2 用游标卡尺检查接合器法兰的连接尺寸,游标卡尺的测量范围应大于被测试样的最大尺寸,游标卡尺的准确度不低于0.02mm。判断试验结果是否符合5.4.3的规定。
6.4.2 用游标卡尺检查接合器法兰的连接尺寸,游标卡尺的测量范围应大于被测试样的最大尺寸,游标卡尺的准确度不低于0.02mm。判断试验结果是否符合5.4.3的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.3 外观质量的检查
- 下一节:6.5 密封性能试验

京公网安备110105014475