8.4 完整性观测
    试件完整性的测量可采用棉垫或缝隙探棒根据裂缝的位置和状态确定(在炉内负压区域发生的较大缝隙不宜采用棉垫判定完整性,或是不宜使用如图5所示的框架装置),并应符合如下要求。
8.4.1 棉垫
棉垫置于图5所示框架内,在试验进行的过程中发现有可疑的部位时,安放在试件该位置表面并贴近裂缝或窜出火焰的位置,持续30s或直到棉垫点燃(定义为炽烧或燃烧)。棉垫的位置可稍做调整以达到热气点燃棉垫的最佳效果。
如果裂缝附近的试件表面不规则,应注意确定在测量过程中棉垫框架的支承柄与棉垫和试件表面保持一定的空间。
操作者可采用“筛选检验”来判定试件的完整性。所谓“筛选检验”是在可能丧失的位置选择短时间使用棉垫,或是采用单一棉垫在这个区域附近移动。棉垫烧焦表明失效,但应使用未用过的棉垫按规定的方法测定完整性。
在试件或试件局部无需满足隔热性的条件下,当试件背火面裂缝附近的温度超过300℃时,不应使用棉垫测定完整性,应使用缝隙探棒测量完整性。
在使用缝隙探棒的位置,试件表面裂缝的尺寸大小应依据试件的明显变形速率间隔一定时间进行测定。两种缝隙探棒轮流使用,且在使用时不应存在不适当的外力。
a)
6mm的缝隙探棒是否能够穿过试件进入炉内,并沿裂缝方向移动150mm的长度;
b)
25mm的缝隙探棒是否能够穿过试件进入炉内。
在缝隙探棒移动路径上的细微阻挡,它们对热烟气穿过裂缝的流动过程产生极小甚至没有影响,可不予考虑使用探棒(例如:穿过施工缝的小紧固件由于变形而产生缝隙)。
8.4.1 棉垫
	    3——直径0.5mm的支承钢丝;
	    4——带有插销的铰链连接盖;
	    5——直径为1.5mm的钢丝框架。
图5 棉垫框架
8.4.2 缝隙探棒在使用缝隙探棒的位置,试件表面裂缝的尺寸大小应依据试件的明显变形速率间隔一定时间进行测定。两种缝隙探棒轮流使用,且在使用时不应存在不适当的外力。
a)
6mm的缝隙探棒是否能够穿过试件进入炉内,并沿裂缝方向移动150mm的长度;b)
25mm的缝隙探棒是否能够穿过试件进入炉内。在缝隙探棒移动路径上的细微阻挡,它们对热烟气穿过裂缝的流动过程产生极小甚至没有影响,可不予考虑使用探棒(例如:穿过施工缝的小紧固件由于变形而产生缝隙)。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 符号和缩略语
 - 5 试验装置
 - 5.1 一般要求
 - 5.2 试验炉
 - 5.3 加载装置
 - 5.4 约束和支承框架
 - 5.5 仪器
 - 5.6 测量仪器的准确度
 - 6 试验条件
 - 6.1 炉内温度
 - 6.2 炉内压差
 - 6.3 加载
 - 6.4 约束和边界条件
 - 6.5 环境条件
 - 6.6 试验条件偏差
 - 7 试件准备
 - 8 仪器使用
 - 8.1 温度测量
 - 8.2 压力测量
 - 8.3 变形测量
 - 8.4 完整性观测
 - 9 试验方法
 - 9.1 约束应用
 - 9.2 荷载使用
 - 9.3 试验开始
 - 9.4 测量和观测
 - 9.5 试验的终止
 - 10 判定准则
 - 10.1 一般要求
 - 10.2 判定准则的细则
 - 11 试验的有效性
 - 12 试验结果表示
 - 13 试验报告
 - 附录A(资料性附录)本部分章条编号与ISO 834-1:1999章条编号对照
 - 附录B(资料性附录)本部分与ISO 834-1:1999技术性差异及其原因
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475