3 术语和定义
    GB/T 5907确立的以及下列术语和定义适用于GB/T 9978的本部分。
3.1
材料实际性能 actual material properties
根据相关产品标准要求,具有代表性样品通过规定试验所具有的材料性能。
3.2
校准试验 calibration test
通过试验评定试验条件的过程。
3.3
变形 deformation
结构构件由于结构受力和/或受热作用而引起尺寸或形状方面的任何变化。包括构件的挠曲、膨胀或压缩。
3.4
建筑结构构件 element of building construction
建筑结构的各个部件,如墙、隔墙、楼板、屋面、梁或柱。
3.5
隔热性 insulation
在标准耐火试验条件下,建筑构件当某一面受火时,在一定时间内背火面温度不超过规定极限值的能力。
3.6
完整性 integrity
在标准耐火试验条件下,建筑构件当某一面受火时,在一定时间内阻止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。
3.7
承载能力 loadbearing capacity
承重构件承受规定的试验荷载,其变形的大小和速率均未超过标准规定极限值的能力。
3.8
承重构件 loadbearing element
建筑物中用于承受外部荷载的构件,并在受火过程中保持一定的承载能力。
3.9
中性压力平面 neutral pressure plane
炉内外压力相等的理论分界面。
3.10
理论平面 notional floor level
相对于建筑构件在实际使用位置处设立的平面。
3.11
约束 restraint
试件末端、边缘或支承条件,对试件膨胀、收缩或转动(包括因受热和/或机械作用)产生的限制。
注:例如,不同形式的约束有纵向的、转动的和横向的。
3.12
分隔构件 separating element
在火灾时用于隔离两相邻区域的构件。
3.13
支承结构 supporting construction
被测试件的外形尺寸小于等于试验炉口尺寸时,在耐火试验中不产生热变形,用于封闭试验炉口和固定被测试件的结构,例如安装门时所用的墙。
3.14
试验框架 test construction
紧缚被测构件或支承结构轮廓边界的刚性骨架。
3.15
试件 test specimen
进行耐火性能试验的建筑构配件。
3.1
 - 5.4 约束和支承框架
 - 5.5 仪器
 - 5.6 测量仪器的准确度
 - 6 试验条件
 - 6.1 炉内温度
 - 6.2 炉内压差
 - 6.3 加载
 - 6.4 约束和边界条件
 - 6.5 环境条件
 - 6.6 试验条件偏差
 - 7 试件准备
 - 8 仪器使用
 - 8.1 温度测量
 - 8.2 压力测量
 - 8.3 变形测量
 - 8.4 完整性观测
 - 9 试验方法
 - 9.1 约束应用
 - 9.2 荷载使用
 - 9.3 试验开始
 - 9.4 测量和观测
 - 9.5 试验的终止
 - 10 判定准则
 - 10.1 一般要求
 - 10.2 判定准则的细则
 - 11 试验的有效性
 - 12 试验结果表示
 - 13 试验报告
 - 附录A(资料性附录)本部分章条编号与ISO 834-1:1999章条编号对照
 - 附录B(资料性附录)本部分与ISO 834-1:1999技术性差异及其原因
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475