目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 管材、管件
6.3.1 给水、热水、再生水、管道直饮水、循环水等供水系统应按下列要求选用管材、管件:
1 供水系统采用的管材和管件,应符合国家现行有关标准的规定。管道和管件的工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力;
2 热水系统所使用管材、管件的设计温度不应低于80℃;
3 管材和管件宜为同一材质,管件宜与管道同径;
4 管材与管件连接的密封材料应卫生、严密、防腐、耐压、耐久。
6.3.2 管道敷设应采取严密的防漏措施,杜绝和减少漏水量。
1 敷设在垫层、墙体管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的相关规定;
2 敷设在有可能结冻区域的供水管应采取可靠的防冻措施;
3 埋地给水管应根据土壤条件选用耐腐蚀、接口严密耐久的管材和管件,做好相应的管道基础和回填土夯实工作;
4 室外直埋热水管,应根据土壤条件、地下水位高低、选用管材材质、管内外温差采取耐久可靠的防水、防潮、防止管道伸缩破坏的措施。室外直埋热水管直埋敷设还应符合国家现行标准《建筑给水排水及采暖工程验收规范》GB 50242及《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81的相关规定。
6.3.1 工程建设中,不得使用假冒伪劣产品,给水系统中使用的管材、管件,必须符合国家现行产品标准的要求。管件的允许工作压力,除取决于管材、管件的承压能力外,还与管道接口能承受的拉力有关。这三个允许工作压力中的最低者,为管道系统的允许工作压力。管材与管件采用同一材质,以降低不同材质之间的腐蚀,减少连接处的漏水的几率。管材与管件连接采用同径的管件,以减少管道的局部水头损失。
6.3.2 直接敷设在楼板垫层、墙体管槽内的给水管材,除管内壁要求具有优良的防腐性能外,其外壁应具有抗水泥腐蚀的能力,以确保管道使用的耐久性。为避免直埋管因接口渗漏而维修困难,故要求直埋管段不应中途接驳或用三通分水配水。室外埋地的给水管道,既要承受管内的水压力,又要承受地面荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀,管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的管材有塑料给水管、球墨铸铁给水管、内外衬塑的钢管等,应引起注意的是,镀锌层不是防腐层,而是防锈层,所以内衬塑的钢管外壁亦必须做防腐处理。管内壁的衬、涂防腐材料,必须符合现行的国家有关卫生标准的要求。
室外热水管道采用直埋敷设是近年来发展应用的新技术。与采用管沟敷设相比,具有省地、省材、经济等优点。但热水管道直埋敷设要比冷水管埋设复杂得多,必须解决好保温、防水、防潮、伸缩和使用寿命等直埋冷水管所没有的问题,因此,热水管道直埋敷设须由具有热力管道(压力管道)安装资质的单位承担施工安装,并符合国家现行标准《建筑给水排水及采暖工程验收规范》GB 50242及《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81的相关规定。
- 上一节:6.2 节水设备
- 下一节:附录A “节水设计专篇”编写格式
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 节水设计计算
- 3.1 节水用水定额
- 3.2 年节水用水量计算
- 4 节水系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 供水系统
- 4.3 循环水系统
- 4.4 浇洒系统
- 5 非传统水源利用
- 5.1 一般规定
- 5.2 雨水利用
- 5.3 中水利用
- 6 节水设备、计量仪表、器材及管材、管件
- 6.1 卫生器具、器材
- 6.2 节水设备
- 6.3 管材、管件
- 附录A “节水设计专篇”编写格式
- A.1 工程概况和用水水源(包括市政供水管线、引入管及其管径、供水压力等)
- A.2 节水用水量
- A.3 节水系统
- A.4 中水利用
- A.5 雨水利用
- A.6 节水设施
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475