3.2 年节水用水量计算
3.2.1 生活用水年节水用水量的计算应符合下列规定:
1 住宅的生活用水年节水用水量应按下式计算:
式中:Qza——住宅生活用水年节水用水量(m³/a);
qz——节水用水定额,按表3.1.1的规定选用(L/人·d);
nz——居住人数,按3~5人/户,入住率60%~80% 计算;
Dz——年用水天数(d/a),可取Dz=365d/a。
2 宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水年节水用水量应按下式计算:
式中:Qga——宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水年节水用水量 (m³/a);
qg——节水用水定额,按表3.1.2的规定选用(L/人·d或L/单位数·d),表中未直接给出定额者,可通过人、次/d等进行换算;
ng——使用人数或单位数,以年平均值计算;
Dg——年用水天数(d/a),根据使用情况确定。
3 浇洒草坪、绿化用水、空调循环冷却水系统补水等的年 节水用水量应分别按本标准表3.1.6、式(5.1.8)和式 (5.1.11-2)的规定确定。
3.2.2 生活热水年节水用水量应按下式计算:
式中:Qra——生活热水年节水用水量(m³/a);
qr——热水节水用水定额,按表3.1.7的规定选用(L/人·d或L/单位数·d),表中未直接给出定额者,可通过人、次/d等进行换算;
nr——使用人数或单位数,以年平均值计算,住宅可按本标准式(3.2.1-1)中的nz计算;
Dr——年用水天数(d/a),根据使用情况确定。