目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
A.3 节水系统
A.3.1 地面__层及其以下各层给水、中水均由市政供水管直接供水,充分利用市政供水压力。
A.3.2 给水、热水、中水供水系统中配水支管处供水压力大于0.2MPa者均设支管减压阀,控制各用水点处水压小于或等于0.2MPa。
A.3.3 给水、热水采用相同供水分区,保证冷、热水供水压力的平衡。
A.3.4 集中热水供应系统设干、立管循环系统,循环管道同程布置,不循环配水支管长度均小于或等于__m。
A.3.5 管道直饮水系统设供、回水管道同程布置的循环系统,不循环配水支管长度均小于或等于3m。
A.3.6 空调冷却水设冷却塔循环使用,冷却塔集水盘设连通管保证水量平衡。
A.3.7 游泳池和水上游乐设施水循环使用,并采取下列节水措施:
1 游泳池表面加设覆盖膜减少蒸发量;
2 滤罐反冲洗水经_____处理后回用于补水;
3 采用上述措施后,控制游泳池(水上游乐设施)补水量为循环水量的__%。
A.3.8 浇洒绿地与景观用水:
1 庭院绿化、草地采用微喷或滴灌等节水灌溉方式;
2 景观水池兼作雨水收集贮存水池,由满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921规定的中水补水。
- 3.1 节水用水定额
- 3.2 年节水用水量计算
- 4 节水系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 供水系统
- 4.3 循环水系统
- 4.4 浇洒系统
- 5 非传统水源利用
- 5.1 一般规定
- 5.2 雨水利用
- 5.3 中水利用
- 6 节水设备、计量仪表、器材及管材、管件
- 6.1 卫生器具、器材
- 6.2 节水设备
- 6.3 管材、管件
- 附录A “节水设计专篇”编写格式
- A.1 工程概况和用水水源(包括市政供水管线、引入管及其管径、供水压力等)
- A.2 节水用水量
- A.3 节水系统
- A.4 中水利用
- A.5 雨水利用
- A.6 节水设施
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475