目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.2 检查
10.2.1 基坑工程施工质量检查应包括下列内容:
1 原材料表观质量。
2 围护结构施工质量。
3 现场施工场地布置。
4 土方开挖及地下结构施工工况。
5 降水、排水质量。
6 回填土质量。
7 其他需要检查质量的内容。
10.2.2 围护结构施工质量检查应包括施工过程中原材料质量检查和施工过程检查、施工完成后的检查;施工过程应主要检查施工机械的性能、施工工艺及施工参数的合理性,施工完成后的质量检查应按相关技术标准及设计要求进行,主要内容及方法应符合表10.2.2的规定。
1 原材料表观质量。
2 围护结构施工质量。
3 现场施工场地布置。
表10.2.2 围护结构质量检查的主要内容及方法

续表10.2.2

续表10.2.2


续表10.2.2

续表10.2.2

10.2.3 安全等级为一级的基坑工程设置封闭的截水帷幕时,开挖前应通过坑内预降水措施检查帷幕截水效果。
10.2.4 施工现场平面、竖向布置检查应包括下列内容:
1 出土坡道、出土口位置。
2 堆载位置及堆载大小。
3 重车行驶区域。
4 大型施工机械停靠点。
5 塔吊位置。
10.2.5 土方开挖及支护结构施工工况检查应包括下列内容:
1 各工况的基坑开挖深度。
2 坑内各部位土方高差及过渡段坡率。
3 内支撑、土钉、锚杆等的施工及养护时间。
4 土方开挖的竖向分层及平面分块。
5 拆撑之前的换撑措施。
10.2.6 混凝土内支撑在混凝土浇筑前,应对支架、模板等进行检查。
10.2.7 降排水系统质量检查应包括下列内容:
1 地表排水沟、集水井、地面硬化情况。
2 坑内外井点位置。
3 降水系统运行状况。
4 坑内临时排水措施。
5 外排通道的可靠性。
10.2.8 基坑回填后应检查回填土密实度。
10.2.1 原材料主要包括水泥、砂浆、混凝土、钢筋、钢绞线、型钢、混凝土外加剂等,各种材料的质量应满足相应的规范和设计要求。通过目测对原材料的表观质量进行检查,可以发现材料质量问题,如水泥受潮、型钢扭曲、钢筋锈蚀等,发现问题后,应采取必要的检测手段验证原材料质量是否满足要求。
10.2.2 施工过程的检查可在源头把握工程质量,避免事后救补的复杂性。对照设计条件,对已完成的围护体系施工质量进行检查,对发现的问题应及时整改,消除开挖过程由于围护结构质量问题而产生的安全隐患。在实际工程中,检查过程曾发现个别工程施工中存在偷工减料现象,围护桩长度或钢筋笼长度、钢筋数量严重不满足设计要求。通过预先提出的检查要求,也可以监督施工单位严格按照设计要求施工。
施工单位根据规范要求编制基坑安全施工专项方案,其中一项重要的内容是施工机具、施工工艺及施工参数的确定。在进行施工方案专家论证时,专家结合类似工程经验及当地的施工特点,根据基坑的规模、围护结构的深度、地质条件等因素,应对施工机具、施工工艺及施工参数的合理性进行论证,提出建议;对没有经验或重要的工程,应通过试验性施工确定施工机具、施工工艺及施工参数,这利于工程质量的控制。
我国地域辽阔,各地地质条件差异较大,表10.2.2包含目前工程中常见的围护结构所涉及的内容及方法,具体应用时应根据工程特点、实际采用的围护形式,提出针对性的检查要点。
10.2.3 基坑截水帷幕如存在质量问题,开挖过程中容易出现渗水、流砂现象,进而影响周边环境的安全。特别是在坑内外水头差大、土体透水性能强的情况下,尽管积极采取坑内封堵、坑外处理等措施,仍可能导致较大的环境灾害,这方面的工程教训很多。
帷幕施工完成后,通过坑内预降水措施可以检查帷幕截水效果,如坑内外水头没有异常变化,说明帷幕起到隔渗作用;如坑外某范围水位异常下降,说明坑内外存在较大的水力联系,帷幕存在缺陷,应预先处理。
10.2.4 通过施工场地布置的检查,对现场施工条件是否符合设计要求进行判断,发现问题应及时整改,消除安全隐患。出土口及重车行驶区域的超载大、荷载动力效应强;塔机基础在工作状态和非工作状态均增加了围护体系的侧向作用,且围护结构的变形也影响到塔机的安全使用。这些问题均应由围护设计统一考虑,施工单位不能随便改变场地布置,确需改变应经设计复核、处理后实施。
10.2.5 土方开挖及地下结构施工过程主要检查实际进行的施工工况是否与设计要求一致,实际工程中由于超挖、支撑设置不及时、支撑或锚索未达到强度即进行下一阶段开挖等引发的工程事故屡见不鲜。每一工况违规施工引起相应工况变形超标、安全度降低的程度可能不十分严重,但所有工况的结果累计起来将可能导致基坑变形失控、安全度降低明显,最终在某个中间工况出现基坑坍塌、建筑物开裂等严重后果,因此应加强过程控制。
10.2.6 在软土地基上施工混凝土支撑时,如底模或侧面模板没有有效固定,支撑梁的平直度较难保证。由于混凝土支撑一般为临时构件,一些施工单位重视不够,支撑梁容易出现施工缺陷,从而影响支撑体系的整体受力性能。因此,在浇筑混凝土之前应加强模板系统的检查。
10.2.7 地下水及地表水的正确处理是基坑工程成败的关键。坑外地坪硬化,使地表水流向排水沟及集水井,有组织排出,避免流入基坑和坑外土体内;轻型井点和真空深井的成孔孔径、滤层做法、真空度等均是检查的内容,其正确施工直接影响降水效率。地下水抽出后的外排通道应保持畅通,并经常检查,防止堵塞。坑内应有有效的临时排水措施,减少坑内的积水时间,避免软化土体。
10.2.8 地下结构施工完成后,在支护结构与地下室外墙之间需要采取回填措施,对放坡或土钉支护结构而言,回填量比较大。不少工程在投入使用后,因为回填土的不密实而出现地面下陷、管道断裂事故。此外。基坑回填有时还影响到基坑周边环境的变形,因此回填土的质量控制非常重要,应加强回填过程的检查。检查的内容主要包括回填土的种类、密实度、分层厚度等。
- 4.2 现场勘查及环境调查要求
- 4.3 现场勘查与环境调查报告
- 5 施工安全专项方案
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全专项方案编制
- 5.3 危险源分析
- 5.4 应急预案
- 5.5 应急响应
- 5.6 安全技术交底
- 6 支护结构施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 土钉墙支护
- 6.3 重力式水泥土墙
- 6.4 地下连续墙
- 6.5 灌注桩排桩围护墙
- 6.6 板桩围护墙
- 6.7 型钢水泥土搅拌墙
- 6.8 沉井
- 6.9 内支撑
- 6.10 土层锚杆
- 6.11 逆作法
- 6.12 坑内土体加固
- 7 地下水与地表水控制
- 7.1 一般规定
- 7.2 排水与降水
- 7.3 截水帷幕
- 7.4 回灌
- 7.5 环境影响预测与预防
- 8 土石方开挖
- 8.1 一般规定
- 8.2 无内支撑的基坑开挖
- 8.3 有内支撑的基坑开挖
- 8.4 土石方开挖与爆破
- 9 特殊性土基坑工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 膨胀岩土基坑工程
- 9.3 受冻融影响的基坑工程
- 9.4 软土基坑工程
- 10 检查与监测
- 10.1 一般规定
- 10.2 检查
- 10.3 施工监测
- 11 基坑安全使用与维护
- 11.1 一般规定
- 11.2 使用安全
- 11.3 维护安全
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475