9.3 受冻融影响的基坑工程
9.3.1 可能发生冻胀的基坑宜采用内支撑或逆作法施工。
9.3.2 可能发生冻胀的基坑工程,应对冻胀力进行设计验算。
9.3.3 对基坑侧壁为冻胀土、强冻胀土、特强冻胀土的基坑工程,应采用保温措施。冬期施工时宜搭设暖棚;冬期不施工的,可采取覆盖保温或局部搭设暖棚。
9.3.4 可能发生冻胀的基坑使用锚拉支护时,应增大锚杆截面面积,提高杆材抗拉能力,防止锚杆出现断裂破坏。
9.3.5 对相邻建(构)筑物有保护要求和支护结构有严格变形要求的工程,在冻土融化阶段,应加强土体沉降、结构变形和锚杆拉力的监测。当锚杆产生应力松弛、拉力下降时,应重新张拉至设计要求。
9.3.6 冰和冻土融化时,应防止渗漏水形成的冰柱、冰溜和冻土掉落伤人。
9.3.7 受冻融影响的基坑,应及时回填。
9.3.1~9.3.3 对可能发生冻胀的基坑,宜采用保温措施和遮阳设施。当无保温防冻措施时,除正常设计计算外,应单独按冻胀力进行设计验算(按冻胀力计算时可不计土侧压力)。冻胀力的大小可根据土质、含水量、水位、水的补给、温度、冻结时间、约束条件等结合地区经验确定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 膨胀岩土基坑工程
- 下一节:9.4 软土基坑工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4.1 一般规定
- 4.2 现场勘查及环境调查要求
- 4.3 现场勘查与环境调查报告
- 5 施工安全专项方案
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全专项方案编制
- 5.3 危险源分析
- 5.4 应急预案
- 5.5 应急响应
- 5.6 安全技术交底
- 6 支护结构施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 土钉墙支护
- 6.3 重力式水泥土墙
- 6.4 地下连续墙
- 6.5 灌注桩排桩围护墙
- 6.6 板桩围护墙
- 6.7 型钢水泥土搅拌墙
- 6.8 沉井
- 6.9 内支撑
- 6.10 土层锚杆
- 6.11 逆作法
- 6.12 坑内土体加固
- 7 地下水与地表水控制
- 7.1 一般规定
- 7.2 排水与降水
- 7.3 截水帷幕
- 7.4 回灌
- 7.5 环境影响预测与预防
- 8 土石方开挖
- 8.1 一般规定
- 8.2 无内支撑的基坑开挖
- 8.3 有内支撑的基坑开挖
- 8.4 土石方开挖与爆破
- 9 特殊性土基坑工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 膨胀岩土基坑工程
- 9.3 受冻融影响的基坑工程
- 9.4 软土基坑工程
- 10 检查与监测
- 10.1 一般规定
- 10.2 检查
- 10.3 施工监测
- 11 基坑安全使用与维护
- 11.1 一般规定
- 11.2 使用安全
- 11.3 维护安全
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475