7.3 截水帷幕
7.3.1 水泥土截水帷幕施工应符合下列规定:
1 应保证施工桩径,并确保相邻桩搭接要求,当采用高压喷射注浆法作为局部截水帷幕时,应采用复喷工艺,喷浆下沉或提升速度不应大于100mm/min。
2 应采取措施减少二重管、三重管高压喷射注浆施工对基坑周围建筑物及管线沉降变形的影响,必要时应调整帷幕桩墙设计。
7.3.2 注浆法帷幕施工应符合下列规定:
1 注浆帷幕施工前应进行现场注浆试验,试验孔的布置应选取具代表性的地段,并应在土层中采用钻孔取芯结合注水试验检验截水防渗效果。
2 注浆管上拔时宜采用拔管机。
3 当土层存在动水或土层较软弱时,可采用双液注浆法来控制浆液的渗流范围,两种浆液混合后在管内的时间应小于浆液的凝固时间。
7.3.3 三轴水泥土搅拌桩截水帷幕施工应符合下列规定:
1 应采用套接孔法施工,相邻桩的搭接时间间隔不宜大于24h。
2 当帷幕墙前设置混凝土排桩时,宜先施工截水帷幕,后施工灌注排桩。
3 当采用多排三轴水泥土搅拌桩内套挡土桩墙方案时,应控制三轴搅拌桩施工对基坑周边环境的影响。
7.3.4 钢板桩截水帷幕施工应符合下列规定:
1 应评估钢板桩施工对周围环境的影响。
2 在拔除钢板桩前应先用振动锤振动钢板桩,拔除后的桩孔应采用注浆回填。
3 钢板桩打入与拔除时应对周边环境进行监测。
7.3.5 兼作截水帷幕的钻孔咬合桩施工应符合下列规定:
1 宜采用软切割全套管钻机施工。
2 砂土中的全套管钻孔咬合桩施工,应根据产生管涌的不同情况,采取相应的克服砂土管涌的技术措施,并应随时观察孔内地下水和穿越砂层的动态,按少取土多压进的原则操作,确保套管超前。
3 套管底口应始终保持超前于开挖面2.5m以上;当遇套管底无法超前时,可向套管内注水来平衡第一序列桩混凝土的压力,阻止管涌发生。
7.3.6 冻结法截水帷幕施工应符合下列规定:
1 冻结孔施工应具备可靠稳定的电源和预备电源。
2 冻结管接头强度应满足拔管和冻结壁变形作用要求,冻结管下入地层后应进行试压。
3 冻结站安装应进行管路密封性试验,并应采取措施保证冻结站的冷却效率;正式运转后不得无故停止或减少供冷。
4 施工过程应采取措施减小成孔引起土层沉降,及时监测倾斜。
5 开挖前应对冻结壁的形成进行检测分析,并对冻结运转参数进行评估;检验合格以及施工准备工作就绪后应进行试开挖判定,具备开挖条件后可进行正式开挖。
6 开挖过程应维持地层的温度稳定,并应对冻结壁进行位移和温度监测。
7 冻结壁解冻过程中应对土层和周边环境进行连续监测,必要时应对地层采取补偿注浆等措施;冻结壁全部融化后应继续监测直到沉降达到控制要求。
8 冻结工作结束后,应对遗留在地层中的冻结管进行填充和封孔,并应保留记录。
9 冻结站拆除时应回收盐水,不得随意排放。
7.3.7 截水帷幕质量控制和保护应符合下列规定:
1 截水帷幕深度应满足设计要求。
2 截水帷幕的平面位置、垂直度偏差应符合设计要求。
3 截水帷幕水泥掺入量和桩体质量应满足设计要求。
4 帷幕的养护龄期应满足设计要求。
5 支护结构变形量应满足设计要求。
6 严禁土方开挖和运输破坏截水帷幕。
7.3.8 截水措施失效时,可采用下列处理措施:
1 设置导流水管。
2 采用遇水膨胀材料或压密注浆、聚氨酯注浆等方法堵漏。
3 快硬早强混凝土浇筑护墙。
4 在基坑外壁增设高压旋喷或水泥土搅拌桩截水帷幕。
5 增设坑内降水和排水设施。
- 4.2 现场勘查及环境调查要求
- 4.3 现场勘查与环境调查报告
- 5 施工安全专项方案
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全专项方案编制
- 5.3 危险源分析
- 5.4 应急预案
- 5.5 应急响应
- 5.6 安全技术交底
- 6 支护结构施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 土钉墙支护
- 6.3 重力式水泥土墙
- 6.4 地下连续墙
- 6.5 灌注桩排桩围护墙
- 6.6 板桩围护墙
- 6.7 型钢水泥土搅拌墙
- 6.8 沉井
- 6.9 内支撑
- 6.10 土层锚杆
- 6.11 逆作法
- 6.12 坑内土体加固
- 7 地下水与地表水控制
- 7.1 一般规定
- 7.2 排水与降水
- 7.3 截水帷幕
- 7.4 回灌
- 7.5 环境影响预测与预防
- 8 土石方开挖
- 8.1 一般规定
- 8.2 无内支撑的基坑开挖
- 8.3 有内支撑的基坑开挖
- 8.4 土石方开挖与爆破
- 9 特殊性土基坑工程
- 9.1 一般规定
- 9.2 膨胀岩土基坑工程
- 9.3 受冻融影响的基坑工程
- 9.4 软土基坑工程
- 10 检查与监测
- 10.1 一般规定
- 10.2 检查
- 10.3 施工监测
- 11 基坑安全使用与维护
- 11.1 一般规定
- 11.2 使用安全
- 11.3 维护安全
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475