- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和标记
- 5 一般要求
- 6 材料和部件
- 6.1 铝合金型材
- 6.2 钢材
- 6.3 拉索拉杆
- 6.4 玻璃
- 6.5 五金件
- 6.6 密封材料
- 6.7 光伏构件
- 6.8 遮阳材料
- 6.9 其他材料
- 7 制作和组装要求
- 7.1 玻璃制作要求
- 7.2 玻璃组件的组装要求
- 7.3 支承结构要求
- 8 要求
- 8.1 结构性能
- 8.2 气密性能
- 8.3 水密性能
- 8.4 保温性能
- 8.5 隔热性能
- 8.6 光热性能
- 8.7 热循环性能
- 8.8 隔声性能
- 8.9 采光性能
- 8.10 抗冲击性能
- 8.11 电气性能
- 9 试验方法
- 附录A(资料性附录) 常用材料标准
- 附录B(规范性附录) 现场雨水渗漏性检测方法
- 附录C(规范性附录) 玻璃采光顶抗软重物撞击性能检测方法
建筑玻璃采光顶技术要求 JG/T231-2018
返 回
