建筑玻璃采光顶技术要求 JG/T231-2018
6.1 铝合金型材
6.1.1 铝合金型材基材应符合GB/T5237.1的规定,尺寸允许偏差应满足高精级或超高精级的要求。
6.1.2 铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应分别符合GB/T 5237.2、GB/T 5237.3、GB/T 5237.4和 GB/T 5237.5的规定,且表面处理层厚度应符合表1的规定。

6.1.3 铝合金隔热型材应符合GB/T 5237.6和JG/T175的规定。铝合金隔热型材用隔热材料应符合下列规定:
a)用穿条工艺生产的铝合金隔热型材,其隔热材料应符合GB/T23615.1和JG/T174的规定;
b)用浇注工艺生产的铝合金隔热型材,其隔热材料应符合GB/T 23615.2的规定。