建筑玻璃采光顶技术要求 JG/T231-2018
9 试验方法
9.1 结构性能
玻璃采光顶的结构性能检测应按GB/T34555的规定执行。
9.2 气密性能
玻璃采光顶的气密性能检测应按GB/T 34555的规定执行。
9.3 水密性能
玻璃采光顶的水密性能检测应按GB/T34555的规定执行。当工程有现场淋水要求时,应按附录B规定的试验方法执行。
9.4 保温性能
玻璃采光顶的保温性能检测应符合GB/T29043的规定,检测时试件宜按实际角度安装。保温性能也可按JGJ/T151规定的方法进行计算。
9.5 隔热性能
玻璃采光顶的太阳得热系数应按JGJ/T 151的规定计算。
9.6 光热性能
9.6.1 可见光透射比τv的测定应按GB/T2680的规定执行,玻璃采光顶的可见光透射比可按JGJ/T 151的规定计算。
9.6.2 光热比LSG为可见光透射比τv和太阳能总透射比g的比值,即LSG=τv/g。
9.7 热循环性能
玻璃采光顶热循环性能可按JG/T397的规定执行,检测时试件宜按实际角度安装。
9.8 隔声性能
玻璃采光顶隔声性能可按GB/T8485的规定执行。
9.9 采光性能
采光性能检测可按GB/T11976的规定执行。
9.10 抗冲击性能
9.10.1 抗软重物撞击性能
玻璃采光顶抗软重物撞击性能检测应按附录C的规定执行。
9.10.2 抗硬重物冲击性能
玻璃采光顶抗硬重物冲击性能检测可按GB 15763.3--2009中7.11的规定执行,采用1040g钢球冲击夹层玻璃、夹层中空玻璃或夹层真空玻璃的上侧一次。
9.10.3 抗风携碎物冲击性能
玻璃采光顶抗风携碎物冲击性能检测可按GB/T29738的规定执行。
注:检测时,发射物以垂直入射角度撞击玻璃采光顶。
9.11 电气性能
光伏玻璃采光顶的电气性能检测按国家现行有关标准的规定执行。