采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
6.8 围护结构严密性检测
6.8.1 围护结构严密性检测应符合下列规定:
1 围护结构严密性检测宜使用目测法、压力衰减法和恒压法;
2 压力衰减法和恒压法的压力设定值,应根据工程实际情况与建设方协商确定,且不应超过围护结构的承受能力;
3 测试过程中室内温度应保持稳定。
6.8.2 围护结构严密性检测应按下列步骤及方法进行:
1 当采用目测法时,应采用发烟管等示踪指示剂,在有压洁净室的待测位置进行气流示踪检查,观察有无明显的渗漏气流;
2 当采用压力衰减法时,被测洁净室内到达某一设定压力后,应观察室内压力随时间的衰减情况,记录压力衰减到一半时所用的时间;
3 当采用恒压法时,被测洁净室内到达某一设定压力后,应通过补气或抽气使室内压差维持稳定,采用流量计读取漏泄量,每分钟读数一次,取平均值,测试不宜超过5min。
