采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.7 非单向流洁净室自净能力检测
	6.7.1 非单向流洁净室自净能力检测应符合下列规定:
	   1 非单向流洁净室自净能力检测宜适用于ISO6级和ISO7级洁净室,对于更低级别的洁净室不宜检测;
	   2 自净能力检测可采用计算自净时间和实测自净时间比对的方法,具体检测方法应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的规定;
	   3 宜采用100:1自净时间检测法进行检测,同时采用大气尘或人工尘源,采用粒子计数器测试。
	6.7.2 非单向流洁净室自净能力检测应按下列步骤及方法进行:
	   1 将室内浓度升高到100倍的洁净室级别上限浓度,采用尘埃粒子计数器对室内洁净度进行间隔1min的连续检测,记录达到级别上限浓度所需要的时间;
	   2 自净速率、100:1自净时间应按下列公式计算:
	
	    式中:N——自净速率;
	              t1——两次测量的间隔时间;
	            Co——初始浓度;
	            C1——t1时间后的浓度;
	         t0.01——指室内浓度达到初始浓度1%所需要的时间。
		条文说明
	
    6.7.2 这里介绍的洁净室自净能力检测方法是ISO14644-3中的两种方法,《沽净室施工及验收规范》GB 50591中采用实测自净时间和理论自净时间相比较的方法,可根据需要采用。
  