采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.9 围护结构防渗漏检测
	6.9.1 围护结构防渗漏检测应符合下列规定:
	   1 围护结构防渗漏测试宜采用粒子计数器和光度计;
	   2 应检查围护结构的连接处、各种缝隙、工艺管道穿墙处,测试点的数目和位置宜协商确定。
	6.9.2 围护结构防渗漏检测应按下列步骤及方法进行:
	   1 应在洁净室内,距被测部位5cm处,以5cm/s的速度进行扫描,检查渗漏情况。
	   2 当采用粒子计数器时,应首先测量洁净室外部紧邻围护结构或入口处的粒子浓度,该浓度不应小于洁净室内浓度的103倍,且不应低于3.5×106粒/m3,当浓度小于该值时,应采用人工尘提高浓度。对于打开的入口的防渗漏检测,宜采用示踪法检测入口处的气流流向。
	   3 当采用光度计时,宜在洁净室围护结构外侧发人工尘,其浓度应超过光度计在0.1%设置时的满量程,对于打开的入口的防渗漏检测,应采用光度计测量门内侧0.3m~1.0m处的微粒浓度。
		条文说明
	
    6.9.2 围护结构渗漏测试是《洁净室及相关受控环境》ISO14644上新增的检测内容,用以检查围护结构严密性,以往一般采用目测,实际工程中,可根据需要进行测试,通常用于高级别洁净室。采用粒子计数器时,如果被测位置的含尘浓度超过室外相同粒径的粒子浓度的1%,则认为有渗漏,采用光度计时,当0.1%设置的光度计的读数超过0.01%时,则认为有渗漏。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:6.8 围护结构严密性检测
 - 下一节:7 恒温恒湿工程
 
