气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.48 单向阀开启压力试验
单向阀开启压力试验采用6.4规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。
将单向阀正向进口与试验装置相连,阀门处于正向关闭状态。缓慢升压至气体喷出时的压力,即为开启压力值,试验次数不少于3次,取平均值作为开启压力试验值。