气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.49 集流管流量试验
此试验为实际模拟试验,集流管进口侧所接的瓶组、连接管、单向阀与实际使用时的一致,集流管出口侧设有减压装置的配装减压装置,出口侧还应安装与实际应用时等数量的喷嘴或模拟的流量控制阀。出口侧配接的管路长度不小于5m。瓶组内的压力应为20℃时瓶组的贮存压力。
试验时应采用手动启动,确保所有瓶组同时释放灭火剂。