气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.47 喷嘴噪音测试
6.47.1 试验空间
试验空间的体积应不小于100m,高度H至少为4m,地面尺寸(a×b)至少为5m×5m。
空间墙壁、顶部、地面应进行吸音处理,试验前空间噪声不应超过30dB(Z)。
6.47.2 喷嘴布置
喷嘴安装在试验空间顶部中间位置,安装高度按生产者设计值。
6.47.3 测试仪器
数字声谱分析仪:测量量程为30dB(Z)~140 dB(Z),频率范围为自由场10 Hz~16 kHz,放置位置见图14。

6.47.4 试验用灭火系统
灭火系统应保证被测喷嘴压力为设计值,喷射时间不小于相应的灭火系统喷射时间。
6.47.5 试验及记录
Z加权声压级别(以dB表示)应在500Hz~1.6kHz的中频带频率范围内以三分之一倍频带进行测试。开启灭火系统进行喷放,测量喷射全过程喷嘴的喷射噪声和频率。