气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.30 高低温试验
称重装置的高低温试验分别在高温试验箱和低温试验箱中进行。称重装置在5.2.1.1规定的最高工作温度±2℃和最低工作温度±2℃环境中分别放置8h,试验结束后立即按6.29规定的方法进行报警功能检查。