气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.29 称重装置报警功能试验
6.29.1 试验条件
试验空间内环境光线应在100lx~500lx范围内,环境噪声应不大于30dB(A)。
6.29.2 试验程序
在称重装置上逐步放置配重物,使配重物质量与充装设计灭火剂量的灭火剂瓶组质量相等,缓慢减少配重物质量直至称重装置报警,记录配重物质量减少数值。
在距离称重装置3m远处观察报警灯光;在额定电压下,距离1m远处的使用声级计测量报警声压级。