气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.31 称重装置过载试验
将称重装置按工作位置安装在试验装置上,使其承受相当于两倍瓶组质量的静荷载(瓶组内介质按最大充装密度计算),保持15min,泄除荷载后检查试件状况,按6.29规定的方法进行功能检查。