气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.22 超压试验
6.22.1 试验设备
试验设备与6.3.1的规定相同。
6.22.2 试件要求
容器阀超压试验应将安全泄放装置拆除并进行封堵。
6.22.3 试验程序
将试件进口端与试验设备相连,容器阀处于开启状态,压力显示器有防止内部零件冲出的保护措施,排除连接管路和试件腔内空气后,封闭试件所有出口。以不大于0.5MPa/s的升压速率升压,容器阀的试验压力为3倍瓶组最大工作压力,压力显示器的试验压力为4倍瓶组最大工作压力,保持5min后泄压,检查试件并记录试验现象。