气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.21 外贮压式灭火剂瓶组特性试验
6.21.1 测试系统
测试系统见图4。
按设计要求组装灭火剂瓶组和驱动气体瓶组,灭火剂瓶组按规定的充装密度充装灭火剂。

6.21.2 测试仪器
压力传感器精度不低于0.5%F.S,数据采集系统数据采集周期小于1s。
6.21.3 试验程序
试验用管路及管件当量长度总和与灭火系统设计一致,管路末端安装一个喷嘴,喷嘴的开孔面积符合设计要求。启动灭火系统进行喷放试验,记录喷嘴压力、减压装置前后端压力、灭火剂瓶组输出压力、灭火剂瓶组的增压时间、从驱动气体瓶组容器阀开启到灭火剂开始从喷嘴喷出的时间、喷射时间。