气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.23 工作可靠性试验
6.23.1 容器阀、选择阀的工作可靠性试验
6.23.1.1 试验设备
容器阀、选择阀的工作可靠性试验设备上的试验容器容积和驱动装置满足被试阀门在启动后完全开启的需要;被试阀门出口连接与出口公称直径相同,长度不超过0.5m的直管和一个等效孔径不小于3mm的喷嘴;试验介质采用压缩空气或氮气。
6.23.1.2 试验程序
将被试阀门安装在试验容器上,连接驱动部件,按下列程序进行。
a)向被试阀门充压至表7规定的试验压力,保压时间不小于5s。
b)启动控制驱动部件,使被试阀门开启(驱动部件施加于被试阀门上的驱动力应为对应温度下的驱动部件的驱动力)。
c)待专用试验容器内压力全部释放后,关闭被试阀门。
d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
被试阀门在正常工作时允许破坏的零件,在每个循环试验后及时更换。
在常温(20℃±5℃)下,上述循环试验重复进行100次。
将试验装置和试件移入温度试验箱内,在最高和最低工作温度下各进行10次,充压压力按表7规定。试验前试件在试验环境中放置时间,首次试验不低于2h,其余试验应使试件自身温度与试验箱内温度充分平衡。
检查并记录被测阀门的动作情况。
检查并记录被测阀门的动作情况。

6.23.2 单向阀工作可靠性试验
6.23.2.1 试验设备
单向阀的工作可靠性试验装置气体流量应保证试验时单向阀达到全开。试验介质采用压缩空气或氮气。
6.23.2.2 试验程序
试验在常温(20℃±5℃)下进行,依次给单向阀正、反向交变充压,试验压力为容器阀(或容器阀出口减压装置)出口处的最大压力,使阀门达到完全开启或关闭状态,正、反向切换频率不大于30次/min。完成100次开启-关闭循环试验后,检查并记录单向阀的动作情况。
6.23.3 驱动装置工作可靠性试验
按XF 61的规定进行。
6.23.4 低泄高封阀工作可靠性试验
试验在常温(20℃±5℃)下进行,试验介质采用压缩空气或氮气,向低泄高封阀充压至其关闭压力后泄压。完成100次开启-关闭循环试验后,检查并记录低泄高封阀的动作情况。
6.23.5 防护区泄压装置工作可靠性试验
将防护区泄压装置入口接空气气源,使入口压力由0逐渐上升,直至防护区泄压装置自动开启,防护区泄压装置开启后使入口压力逐渐降低,直至防护区泄压装置自动关闭。
完成50次工作可靠性试验后,检查试件并记录。