气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.20 灭火剂瓶组释放时间
灭火剂瓶组按生产者设计的最大充装密度充装灭火剂,在最低工作温度下放置不少于6h,之后将灭火剂瓶组固定在专用工装上,灭火剂瓶组容器阀出口不连接管路(灭火剂瓶组出口直接连接减压装置的应连接减压装置,减压装置出口不连接管路),启动灭火剂瓶组容器阀喷放灭火剂,测量灭火剂喷射时间。