消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.32 工频磁场抗扰度试验
	6.32.1 试验步骤
	6.32.1.1 将试样按GB/T 17626.8规定进行试验配置,使其处于正常工作状态。
	6.32.1.2 按GB/T 17626.8规定的试验方法对试样施加表5所示条件的工频磁场干扰。
	6.32.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
	6.32.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
	6.32.2 试验设备
	    试验设备应符合GB/T 17626.8的规定。
	 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.31 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 下一节:7 检验规则
 