消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.31 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
	6.31.1 试验步骤
	6.31.1.1 将试样连接到主电压暂降和中断试验装置上,使其处于正常工作状态。
	6.31.1.2 使主电压下滑至40%,持续200ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续20ms,重复进行10次。
	6.31.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
	6.31.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
	
		6.31.2 试验设备
	
		    试验设备应符合GB/T 17626.11的规定。
		 
  