消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7 检验规则
	7.1 出厂检验
	    生产者在产品出厂前应按5.3.1、5.3.2和5.3.11的要求对外观、结构和系统设备主要部件性能进行检查,并对产品进行下述试验项目的抽样检验:
	    a)基本功能试验;
	    b)重复转换试验;
	    c)转换电压试验(适用时);
	    d)绝缘电阻试验(适用时);
	    e)接地电阻试验(适用时);
	    f)电气强度试验(适用时);
	    g)恒定湿热试验。
	    生产者应规定抽样方法、检验和判定规则。
	7.2 型式检验
	7.2.1 型式检验项目为第6章规定的全部试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
	7.2.2 有下列情况之一,应进行型式检验:
	    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
	    b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量时;
	    c)产品标准规定的技术要求发生变化时;
	    d)停产一年及以上恢复生产时;
	    e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求时;
	    f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。
7.2.3 检验结果按GB12978规定的型式检验结果判定方法进行判定。
7.2.3 检验结果按GB12978规定的型式检验结果判定方法进行判定。
  