城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
8.5 沼气脱硫设备
主控项目
8.5.1 现场组装的脱硫设备焊接质量应符合设计文件的要求和现行行业标准《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1的有关规定。
检验方法:检查施工记录、试验记录。
8.5.2 脱硫设备的防腐应符合设计文件的要求和现行国家标准《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50727的有关规定。
检验方法:检查施工记录。
8.5.3 脱硫设备应进行气密性试验,无泄漏。
检验方法:检查试验记录。
一般项目
8.5.4 脱硫设备安装允许偏差和检验方法应符合表8.5.4的规定。
表8.5.4 脱硫设备安装允许偏差和检验方法

注:H为设备高度。
8.5.5 脱硫设备内部支撑构件的各层支撑梁间的垂直度允许偏差应为2mm,水平度允许偏差应为5mm。
检验方法:实测实量,检查施工记录。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:8.4 热交换器设备
- 下一节:8.6 沼气柜
