城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
8.4 热交换器设备
主控项目
8.4.1 热交换器的固定端和滑动端安装应符合设计文件的要求和现行国家标准《热交换器》GB/T 151的有关规定。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
8.4.2 热交换器的水压试验应符合设计文件的要求。
检验方法:检查试验报告。
一般项目
8.4.3 热交换器安装允许偏差和检验方法应符合表8.4.3的规定。
表8.4.3 热交换器安装允许偏差和检验方法

注:L为设备两端部测点间距离,D为设备外径。
条文说明
8.4.1 热交换器的固定端应安装在设备连接较大管径或较多管路的一侧,当接管数量相等或接近时,应该设置在进料口或因为操作关系而使接管有较大振动的一侧,滑动端的地脚螺栓不要上紧,应留出膨胀量。设计、设备技术文件有要求的应符合其要求,无要求时应符合现行国家标准《热交换器》GB/T 151的有关规定。
8.4.2 热交换器的水压试验应符合设计文件的要求,当设计无要求时,试验压力可按最大工作压力的1.5倍控制;蒸汽部分可按不低于供汽压力加0.3MPa控制;热水部分可按不低于0.4MPa控制。在试验压力下,稳压10min,无渗漏、无变形、无声响。