城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
8.6 沼气柜
主控项目
8.6.1 柜体的焊缝质量应符合设计文件的要求和现行行业标准《钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1的有关规定。
检验方法:观察检查,检查施工记录、试验记录。
8.6.2 柜体与钢构件除锈及防腐应符合设计文件的要求和现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》GB/T 8923.1~8923.4的有关规定。
检验方法:检查施工记录。
8.6.3 橡胶膜密封沼气柜调平系统导向滑轮安装应牢固、角度正确、转动灵活。
检验方法:观察检查。
8.6.4 沼气柜应进行气密性试验,柜体、进出口管道、阀门、法兰及人孔应无泄漏、无异常变形。
检验方法:检查试验记录。
一般项目
8.6.5 橡胶膜密封沼气柜安装允许偏差和检验方法应符合表8.6.5的规定。
表8.6.5 橡胶膜密封沼气柜安装允许偏差和检验方法

8.6.6 橡胶膜安装表面应无褶皱、过紧,整体连接应牢固。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
8.6.7 双膜式气柜应与固定底轨固定牢固,管道、阀门、仪表连接应符合设计文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
条文说明
8.6.4 沼气柜应按结构形式、密封形式,分部位进行气密性试验。气密性试验检测应符合现行国家标准《大中型沼气工程技术规范》GB/T51063的有关规定。
8.6.5 橡胶膜密封沼气柜安装应符合现行国家标准《大中型沼气工程技术规范》GB/T51063的有关规定