城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.13 加药设备
主控项目
7.13.1 加药间防爆设备的安装应符合设计文件的要求和现行国家标准《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定。
检验方法:检查施工记录。
7.13.2 管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏。
检验方法:观察检查。
一般项目
7.13.3 药剂制备装置安装允许偏差和检验方法应符合表7.13.3的规定。
表7.13.3 药剂制备装置安装允许偏差和检验方法

注:L为药剂制备装置的长度。