城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.12 反渗透膜设备
主控项目
7.12.1 反渗透膜设备应密封良好、无渗漏,膜壳及相连管道压力试验应符合设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查,检查试验记录。
7.12.2 反渗透膜元件安装后应进行低压冲洗,冲洗时间不应小于30min。
检验方法:检查施工记录。
一般项目
7.12.3 膜壳安装支撑点之间距离不应大于1.5m,且应在同一水平面上。
检验方法:尺量检查,检查施工记录。
7.12.4 膜壳水平度安装允许偏差应为膜套长度的2/1000。
检验方法:水平仪检查,检查施工记录。
7.12.5 反渗透膜成套设备安装允许偏差和检验方法应符合表7.12.5的规定。
表7.12.5 反渗透膜成套设备安装允许偏差和检验方法
	
注:L为反渗透膜成套设备长度。
		条文说明
	
    7.12.2 低压冲洗在现行行业标准《膜分离法污水处理工程技术规范》HJ 579中一般指0.2MPa~0.4MPa的压力。
  