7.14 鼓风、压缩设备
主控项目
7.14.1 联轴器组装的端面间隙、径向位移和轴向倾斜,应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
检验方法:实测实量,检查施工记录。
7.14.2 管路中的进风阀、配管、消声器等辅助设备的连接应牢固、紧密、无泄漏。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.14.3 消声与减振装置安装应符合设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.14.4 减压阀、安全阀经检验应准确可靠。
检验方法:检查试验记录。
7.14.5 鼓风机、压缩机试运转时应无异常声响,振动速度有效值、轴承温升等应符合设备技术文件的要求和现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
7.14.6 进出口连接管件、阀部件等部位应设置支、吊架。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.14.7 鼓风、压缩设备安装允许偏差应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
检验方法:检查施工记录。
条文说明
7.14.1 各类风机联轴器大小、类型不尽相同,其径向位移、端面间隙和轴线倾斜参数也不尽相同,设备技术文件有要求的应符合其要求;若设备技术文件无要求时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。