城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.11 微、超滤膜设备
主控项目
7.11.1 微滤膜成套设备安装应符合设备技术文件的要求。
检验方法:检查施工记录。
7.11.2 水池闭水试验后,内部应清洁。
检验方法:观察检查,检查试验记录。
7.11.3 浸没式膜架导轨垂直度安装允许偏差应为导轨高度的1/1000。
检验方法:仪器检查,检查施工记录。
7.11.4 膜系统产水、反吹、反洗管路进出口连接配件应齐全、完好,管路应无渗漏。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.11.5 微、超滤膜应进行清水试验,膜体应完整、无破损。
检验方法:检查试验记录。
一般项目
7.11.6 同一膜架膜安装高度允许偏差应为±2mm,整体膜架膜安装高度允许偏差应为±5mm;成排膜间距允许偏差应为±3mm。
检验方法:水平仪检查,检查施工记录。
7.11.7 浸没式膜架固定附件的材质和防腐性能应符合设计及设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查。
		条文说明
	
    7.11.3 导轨如垂直度偏差较大,造成升降不顺畅,易产生异常振动,增加膜体损坏的可能性。
7.11.7 该条对浸没式膜架固定附件的材质及防腐提出了控制要求。通常膜架本体材质为316L,浸没式膜架固定附件宜采用与膜架相同的材质,连接附件可采用316L,如采用非不锈钢材质,应进行可靠的防腐处理。
  