城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.10 过滤设备
主控项目
7.10.1 滤池的滤头紧固度应符合设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查。
7.10.2 滤池应做布气试验,出气应均匀、无漏气现象。
检验方法:检查试验记录。
7.10.3 盘式过滤器试运转时链条应转动灵活,无跑偏现象,整体运行平稳。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
7.10.4 承托层及滤料层的厚度及粒径应符合设计文件的要求。
检验方法:实测实量,检查施工记录。
7.10.5 盘式过滤器的主轴水平度应符合设备技术文件的要求。
检验方法:水平仪检查,检查施工记录。
7.10.6 盘式过滤器主动链轮与被动链轮的轮齿几何中心线应重合,偏差不应大于两链轮中心距的2‰。
检验方法:实测实量,检查施工记录。
7.10.7 滤池滤板、滤头及滤砖的安装允许偏差和检验方法应符合表7.10.7的规定。
表7.10.7 滤池滤板、滤头及滤砖的安装允许偏差和检验方法

7.10.8 一体化过滤设备应固定牢固,安装位置、标高和垂直度应符合设计文件的要求,进出口方向应正确。
检验方法:观察检查,检查施工记录。