城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.9 斜板与斜管
主控项目
7.9.1 斜板与斜管支撑面应平整,固定应可靠。
检验方法:观察检查。
7.9.2 斜板与斜管应无损坏、压扁、弯折等现象。
检验方法:观察检查。
一般项目
7.9.3 斜板与斜管的安装方向和角度、斜板间距及斜管直径应符合设备技术文件的要求。
检验方法:实测实量,检查施工记录。
7.9.4 斜板与斜管安装允许偏差和检验方法应符合表7.9.4的规定。
表7.9.4 斜板与斜管安装允许偏差和检验方法

注:L为底座钢梁长度。
条文说明
7.9.1、7.9.2 斜板与斜管安装后,应受力均匀,保证在运行时不易折断。
7.9.3 斜板与斜管的安装角度,如偏差较大将影响沉淀效果。