7.5 纯化水与高纯水
7.5.1 工艺用纯化水与高纯水处理设备的安装应符合下列规定:
1 纯化水处理设备的安装除应符合设计要求外,还应符合现行国家标准《电子级水》GB11446.1等有关规定。
2 纯化水处理流程工艺布置与安装方式应合理、安全、方便、美观。必须校核安装承重安全。
3 纯化水水站的地面、沟道和设备必须作防腐处理,应有急救处理药箱的固定放置地点。
4 沙滤器、活性炭过滤器和离子交换器的安装应保持垂直。
膜过滤器、反渗透系统、超滤系统和电再生离子系统基架应安置水平。
5 集水滤帽固定应牢固,无污损。
6 滤器中所有介质应按量投入、铺平、冲洗,待所有介质全部加完后反洗,反洗时间对沙层应为1h,对活性炭应为2h。并应再正洗30min。
7 离子交换器应按设计要求加装树脂。
8 反渗透压力容器的交换膜可用甘油作润滑剂,但不得使用硅脂。
9 膜过滤设备安装膜之前应彻底清洗设备管路,不得有颗粒物进入膜组件。
7.5.2 纯水和高纯水管道、管件、阀门安装前应清除油污和进行脱脂处理。
7.5.3 管道、管件的预制、装配工作应在洁净环境内进行,操作人员应穿洁净工作服、戴手套上岗。
7.5.4 管件安装前后或停顿工作时,应充高纯惰性气体保护,并应以洁净塑料袋封口,一旦发现封袋破损应及时检查处理。
7.5.5 纯化水和高纯水(含注射用水)管道以及纯蒸汽管道采用不锈钢(SUS)管时,其管道加工、安装应符合下列规定:
1 不锈钢管在堆放、加工过程中,不应直接与碳钢支架管卡接触,应以塑料或橡胶垫片隔离。
2 管道连接宜采用焊接、焊环活套法兰和凹凸法兰等连接方式。
3 焊接应采用自动焊,管内灌充纯氩气(纯度99.999%)直至焊接、吹扫完毕。管壁冷却后再用四氯化碳脱脂,然后封闭管口。施焊方向与充气气流方向一致。
4 管道部件的点固焊可采用手工钨极氩弧焊,充氩应直至管壁冷却。
5 设计无要求时,法兰垫片宜采用非金属的聚四氟乙烯或软质聚氯乙烯板。法兰紧固螺栓应采用不锈钢材料。
6 焊接人员应有相应资质,施焊前应按施工要求做出样品,并应在检验合格后上岗。
7 管道系统安装应具备无不流动死水段的特性,系统安装后应有不小于0.5%的坡度。系统管道和所有设备的安装应具有残余水放空能力。
8 管道在焊接、安装结束后,应将管内焊缝氧化物冲洗干净,再进行脱脂和酸化钝化,并记录在案。
7.5.6 纯水、高纯水管道当采用偏聚二氟乙烯(PVDF)管时,应符合本规范第6.3.6条的相关要求;当采用硬聚氯乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管和工程塑料(ABS)管时,其管道加工、安装应符合下列规定:
1 管道加工、安装时应在室温5℃以上、相对湿度85%以下的清洁环境中进行。
2 管道的连接宜采用粘接、焊接、平焊法兰连接及活接头连接。
3 管道或管件的承口不应歪斜和厚度不匀。管端不应有裂缝。管道的承插间隙不应大于0.3mm。
4 管道在粘接前,应对粘接面进行磨砂和清洁处理,不得沾污。应远离火源。承口上涂胶粘剂,应不少于2次。应保证插入承口的深度,插入深度达到规定后应保持20min。
5 活接头的接管与管道应采用粘接、焊接或螺纹连接。
6 埋地敷设时,应对垫层进行处理或设简易管沟;安装在地面上时,应设防护罩。
7 管道采用焊接或平焊法兰连接时,应采用自动或牛自动热焊机。管道法兰应根据不同厚度加工坡口。焊缝应填满,并高于管子表面2mm~3mm,宽度均匀,不应有焦黄、断裂、虚焊等缺陷。焊缝强度不应低于母材的60%,焊缝材质应与母材相同。不同管壁厚度的管道、附件不得对焊。
8 PVDF管道焊接时应为均匀的双重焊道,焊道宽度由壁厚确定,并不应小于2mm。
9 管道支、吊架不应设在管子接头、焊缝处。所有阀门应以支架支承。支、吊架与管子之间应填入软质绝缘物分隔。
10 穿越围护结构时,应设套管,套管内不应有接头。
11 直管段长度超过20m时,应安装伸缩管。
7.5.7 纯水、高纯水管道系统压力试验合格后,应在系统运转前进行自来水冲洗,冲洗速度宜大于2m/s,直至冲洗前后水质相同。冲洗后应再用10%双氧水进行后级循环消毒4h以上,然后用反渗透处理的水冲洗直至前后水质符合设计要求。
7.5.1 纯化水处理设备的安装应符合下列要求:
3 由于在制备中要用化学品,所以地面等要防腐,同时怕人员中毒,要在安装时留有药箱位置。
6 对活性炭的冲洗速度要小,以免冲碎。
7.5.2 纯化水和高纯水管道等安装前脱脂工艺举例有:吹扫→四氯化碳脱脂→40℃~50℃温水冲洗→浓度为20%~30%的洗涤剂洗净→40℃~50℃温水冲洗→干燥→封口→保管。
7.5.5 纯化水和高纯水(含注射用水)管道以及纯蒸气管道采用不锈钢(SUS)管时,其管道加工、安装应符合下列要求:
1 不锈钢管不能直接与碳钢接触以免产生晶间腐蚀。
3~4 不锈钢焊接不能用氧—乙炔气焊,因为焊缝的热影响过大,材料受热过久,使不锈钢发生渗碳作用,并剧烈地烧失合金元素,降低了不锈钢耐腐性能。而氩弧焊的热影响要小得多,风管表面易保持平整,能焊只有0.5mm的碳钢板。实践证明,点固焊时同样要充氩气,管内焊肉形成“开花”,而到焊接时又难于将“开花”的焊点熔化成光滑的焊缝(背面)。
7.5.6 纯水、高纯水当采用偏聚二氟乙烯(PVDF)管时,应符合本规范6.3.6条的相关要求;当采用硬聚氯乙烯(PVC)管、聚丙烯(PP)管和工程塑料(ABS)管时,其管道加工、安装应符合下列要求:
2 PVC管道胶粘剂一般采用过氯乙烯清漆或过氯乙烯树脂与二氯乙烷溶液相配(20:80),即601粘合剂。也有用氯乙烯树脂与环乙酮溶液相配(5:95)。
4 因胶粘剂容易着火,故应远离火源。
7 焊缝和坡口形式参见表7。

11 由于PVC热膨胀系数大,容易绽裂。
7.5.7 在运转前还应进行冲洗,管内有污物时可用0.1%双氧水和氨水混合液或0.2%盐酸溶液泡1h,再用自来水冲洗。