洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
7.4 热水
7.4.1 生活和清洁用热水绝热措施的安装应能维持储存温度不低于60℃,或循环温度在51℃以上的条件。
7.4.2 作为消毒器件用热水绝热措施的安装应能维持储存温度不低于80℃,或循环温度在65℃以上的条件。
7.4.3 冷热水混合用的自动调温阀应安装在出水口处。
条文说明
7.4.1~7.4.3 据文献介绍,世界卫生组织推荐热水“应高于60℃储存,至少50℃下循环”,又据美国ASHRAE杂志2000年9月号介绍,“在医院卫生设施中,……热水应在等于或高于60℃储存,在需要循环的场合,回水至少51℃”,在各国药品GMP中要求更高,上述温度分别达到80℃和65℃。因此,热水管应做好相应温度下的绝热,要降温使用(一般为40℃)时只能采用混合方式。